    Вот прошло 19 лет после публикации первых тестов замков:
    - Результаты испытания на охранные свойства некоторых замков, продаваемых на рынке С-Петербурга (1997).
    - Результаты испытания на охранные свойства некоторых замков (1999).

    Возьмем замок "Богатырь" ТОО "Ригель" (фирма "Аверс")

    В 1999 году:
    Стойка хвостовика засова выполнена круглой формы, что является грубым нарушением п. 4.7.10 ГОСТ 5089-97, который гласит: "Стойка хвостовика засова сувальдного замка д.б. прямоугольной формы". Это нарушение приводит к тому, что замок может быть открыт ключом (оснащенным дополнительным рычагом) выступы которого отличаются от оригинала на 2мм в обе стороны. Таким образом фактическая секретность не превышает 440 комбинаций.
    Что мы видим в 2016:







    В результате мы опять видим круглую стойку хвостовика засова:
    Богатырь-3.jpg

    Раз замки выпускаются много лет, значит их кто-то покупает, и думает он защищен

    И это не единичный случай:

    Гардиан 30.15:


    Гардиан 30.01:


    Артикул: ЗНВС-1 к.2 Производитель: ОАО "Электроприбор" г.Казань


    Артикул: ЗНВС-2 Производитель: ОАО "Электроприбор" г.Казань
    Последний раз редактировалось Oleg_V; 11.02.2016 в 17:55.
    С уважением,
    Олег
    +7(812)648-83-09
    mail@locks.ru
    www.locks.ru

  2. #2
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    неужели такие замки ещё выпускают, в 90-х были замки по фамилии Чиза - Эльбор с немного скруглённой стойкой, отлично крючками шли, только натяг надо было давать больше
    с уважением

  3. #3
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,799
    Записей в дневнике
    28

    По умолчанию 0

    Требования ГОСТ:
    4.7.10 Стойка хвостовика засова сувальдного замка должна быть прямоугольной формы. Основные размеры, мм, стойки хвостовика засова и выступы сувальд замка, радиусы их закругления должны соответствовать указанным на рисунках 2 и 3.

    1 — стойка хвостовика; 2 — сувальда

    4.7.11 Зазор между выступами сувальд H и стойкой h засова, указанный на рисунке 3, не должен быть более, мм:

    0,5 — для замков классов 3,4;
    0,6 — » » класса 2;
    0,8 — » » » 1.

    4.7.12 Угол у основания зубьев сувальд для замков классов 3, 4 должен быть не более 93° при радиусе на выступах сувальд менее 0,3 мм. Для замков класса 2 допускается угол 95°; для замков класса 1 — до 105° при радиусе на выступах сувальд менее 0,5 мм (рисунок 3).
    Но сертификаты производители с круглой стойкой хвостовика засова получили:
    Ригель.pdf
    Электроприбор.pdf
    Гардиан.pdf

    Про угол зубьев сувальд: "Угол у основания зубьев сувальд для замков классов 3, 4 должен быть не более 93°"
    У многих производителей видим значительно меньше:


    Есть одна правда, требования ГОСТа постоянно упрощаются, но это вопросы к "редакторам" ГОСТ 5089:
    1 РАЗРАБОТАН Учреждением "Центр по сертификации оконной и дверной техники" (ЦС ОДТ), фирмой "ABLOY Limited Liability Company" (Финляндия), ООО "ИнтерКласс", в/ч 35533
    Такое впечатление, что компания Класс и Аблой адаптировали ГОСТ под свои замки
    Последний раз редактировалось Oleg_V; 12.02.2016 в 16:04.
    С уважением,
    Олег
    +7(812)648-83-09
    mail@locks.ru
    www.locks.ru

  4. #4
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    Главное -сменить правила игры, а не производство, скорее всего это дешевле
    с уважением

+ Ответить в теме

Похожие темы

  1. Заклинивание засова замка Керберос при любых видах взломов
    от Dimitry-1983 в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 22:26
  2. Высверливание стойки хвостовика на замках Моттура
    от Клуб Любителей замков в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 00:49
  3. Врезные замки ни в коем случае нельзя устанавливать как накладные замки...Это опасно
    от Клуб Любителей замков в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 22:50
  4. Зазор между кодовым пазом и стойкой у Кербероса+
    от AndrI в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 22:09
  5. (kerberos) Заклинивание засова замка???
    от Petr. в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.01.2007, 17:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17