    2Evgeni D Опора на пол порога дверной коробки обязательна, особенно в районе петлевой стойки. Часто бывает, что пол "кривой" и невозможно обеспечить плотное прилегание к нему порога двери. В этом случае надо между полом и порогом установить металлические прокладки. Достаточно обеспечить надежную опору на пол в районе петлевой стойки. Вызывайте установщиков, пусть доделают свою работу до конца.
    С уважением В.Б.Павлов.

  2. #22
    Undertaker
    Гость

    По умолчанию 0

    2Павлов В А эти металлические прокладки должны быть у установщиков?

  3. #23
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    2Undertaker Металлические пластинки должны быть. Очень часто в качестве них используют обыкновенные монтажные "уши". Бывает, что полов просто нет, идет строительство и т.п. Тогда делают временные подставки из кирпичей, пеноблоков и т.д.
    С уважением В.Б.Павлов.

  4. #24
    glen
    Гость

    По умолчанию 0

    Неделю назад поставил К8М , сейчас посмотрел на низ проёма - тоже висит над полом :-(
    Дверь повесили на 6 штырей , причём штыри сантиметров по 10-12 (диаметр 1,5 см) , видел как у соседей вбивали штыри сантиметров по 25-30(диаметр 1см).

    Вопрос к В.Б.Павлову : достаточно ли шести штырей , и длинны в 10-12 см, для удержания К8М, может дополнительно вбить и приварить ещё штырей ? Можно ли цементировать монтажный проём, как я понял низ рамы двери должен стоять на крепком основании, а там только пена...

    Далее : Дверь можно закрыть только с разгона двери , применив усилие , как дверь в машине , язычёк защёлки замка за неделю уже немного сработался(так-же нужно приложить усилие на ручку двери при открытии) , установщик обьяснил , что это из за нового уплотнителя, который со временем притрёться и дверь будет закрываться легко без размаха и усилия . так ли это ?

    К8М Cisa 56.535 KERBEROS 006

  5. #25
    Undertaker
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Павлов В
    Металлические пластинки должны быть. Очень часто в качестве них используют обыкновенные монтажные "уши". Бывает, что полов просто нет, идет строительство и т.п. Тогда делают временные подставки из кирпичей, пеноблоков и т.д.
    С уважением В.Б.Павлов.
    Здравствуйте, Владимир!

    Не очень остался доволен установкой, есть проблемы... надеюсь их устранят, а вот насчет пластин установщики сказали, что первый раз об этом слышат и никогда никакие пластины они не ставят(ссылались на свой многолетний опыт работы в ДПЗ или КО, точно не помню) , только временно пластину под раму поставили, когда шла её установка, чтобы (если не ошибаюсь, т.к. не очень селен в дверной терминологии) когда дверь повесят её (видимо раму) выравнять можно было, а потом эту пластину вытащили, в результате присутствует зазор в размере 0.5-1см (точно не мерил) от рамы до пола, хотя пол у меня ровный!

  6. #26
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    2Undertaker Жадные Вам попались установщики, пожалели кусок металла. Попросите инженера сервисной службы, пусть заколотят в зазор пластинку подходящей толщины.
    С уважением В.Б.Павлов.

  7. #27
    Undertaker
    Гость

    По умолчанию 0

    2Павлов В Спасибо , сначало со всем остальным решу вопрос, а потом уже и про пластину напомню.

  8. #28
    morfei
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от glen
    Неделю назад поставил К8М , сейчас посмотрел на низ проёма - тоже висит над полом :-(
    Дверь повесили на 6 штырей , причём штыри сантиметров по 10-12 (диаметр 1,5 см) , видел как у соседей вбивали штыри сантиметров по 25-30(диаметр 1см).

    Вопрос к В.Б.Павлову : достаточно ли шести штырей , и длинны в 10-12 см, для удержания К8М, может дополнительно вбить и приварить ещё штырей ? Можно ли цементировать монтажный проём, как я понял низ рамы двери должен стоять на крепком основании, а там только пена...

    Далее : Дверь можно закрыть только с разгона двери , применив усилие , как дверь в машине , язычёк защёлки замка за неделю уже немного сработался(так-же нужно приложить усилие на ручку двери при открытии) , установщик обьяснил , что это из за нового уплотнителя, который со временем притрёться и дверь будет закрываться легко без размаха и усилия . так ли это ?

    К8М Cisa 56.535 KERBEROS 006


    У меня вообще Н7 повесили на уши, верхнее , которое находится у петли, приварено к 2м штырям забитым на 5 см.Стены монолит.Может стоить забить еще один штырь поглубже?

  9. #29
    martinen
    Гость

    По умолчанию 0

    Технология установки у монтажников такая – подкладывают под порог двери мет. пластины, крепят по уровню петлевую сторону ( три уха на двери приваривают соответственно к трем штырям вбитым в основание проема), после чего поднимая или опуская сторону противоположную петлевой (убрав из под нее пластину) добиваются должного притвора двери и крепят опять же за уши к штырям.
    В итоге иногда как минимум одна сторона порога висит, хорошо если не петлевая.
    Я ставил K9L. Настоял чтобы порог двери поставили непосредственно на бетонное основание (заранее отлитое под уровень) далее петлевую сторону закрепили на одно ухо, подгон притвора, и окончательное крепление петлевой стороны и противоположной.
    В итоге дверь стоит полностью на бетонном основании, притвор отличный (закрывается плотно и без сильного нажима). Стоит с 15 октября, притензий нет.

    to morfei
    У вас дверь всего на 2-х точках закреплена или по 2-е с каждой стороны?

  10. #30
    morfei
    Гость

    По умолчанию 0

    to morfei
    У вас дверь всего на 2-х точках закреплена или по 2-е с каждой стороны? [/QUOTE]


    На каждой стороне по 3 уха. Уши на стороне петель приварены к штырям, кот. забиты недостаточно глубоко.По поводу зазора между дверью и полом, установщикам говорил.Ответили, что так и должно быть.Придя домой, почитал форум, задал пару вопросов гораздо более компетентным людям чем я, понял , что установщики схалтурили.
    Звонил сегодня в сервисную службу. Сказали, что исправят,правда сначала должен перезвонить начальник отдела установки.Звонка не дождался.
    Ждемс.

  11. #31
    morfei
    Гость

    По умолчанию 0

    все еще продолжаем ждать.

+ Ответить в теме
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 1 2

Похожие темы

  1. ПРОСЕЛА ДВЕРЬ! Как грамотно все исправить?
    от serbkv в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 04:49
  2. Просела дверь
    от Niko3 в разделе СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ И ЗАМКИ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 17:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17