+ Ответить в теме
Страница 1 из 3 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 42

Тема: Двери Н-7, Н-7М Н-10 и пожар.

  1. #1
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию Двери Н-7, Н-7М Н-10 и пожар.

    13 марта проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М. По результатам испытаний установлен предел их огнестойкости - EI 45. Таким образом, теперь можно утверждать, что Н-7 и Н-7М не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.
    Изображения

  2. #2
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Здорово. 45 минут - это серьезное время, достаточное для прибытия пожарных в черте города.

    Несколько вопросов:
    1. В них как раз применены расширяющиеся от нагрева уплотнители для защиты от проникновения дыма и газообразных продуктов сгорания по периметру двери?
    2. Есть ли какие-то ограничения на устанавливаемые замки и глазки?
    С уважением, Пётр

  3. #3
    .
    Регистрация
    03.03.2007
    Адрес
    г. Санкт-Петербург, Россия
    Сообщений
    2,785

    По умолчанию 0

    Предел огнестойкости 45 минут, вполне достойно.
    Поздравляем.
    Теперь соседи погорельцев, могут спать спокойно,а пожарные топать на пожар пешком.
    С уважением к читающим
    Клуб Любителей

  4. #4
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Иванов
    Здорово. 45 минут - это серьезное время, достаточное для прибытия пожарных в черте города.

    Несколько вопросов:
    1. В них как раз применены расширяющиеся от нагрева уплотнители для защиты от проникновения дыма и газообразных продуктов сгорания по периметру двери?
    2. Есть ли какие-то ограничения на устанавливаемые замки и глазки?
    Двери Н-7 и Н-7М были доработаны. Действительно, обязательным условием является два контура терморасширяющегося уплотнителя, один клеится на дверную коробку, второй – по периметру дверного полотна. Оба контура расположены в зазоре между коробкой и полотном.
    Вторая доработка заключается в том, что для снижения теплопроводности дверного полотна, внутри него расположены 2 слоя ГВЛ.
    По замкам, с точки зрения пожара, ограничений нет, т.к. по пожарным правилам замки должны быть открыты, а дверь должна удерживаться защелкой. У защелки должен быть стальной ригель. Поэтому мы использовали защелку Гардиан – 301. Требования к замкам с точки зрения взломостойкости остаются в силе.
    Глазка быть не должно.

  5. #5
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Павлов В
    Двери Н-7 и Н-7М были доработаны. Действительно, обязательным условием является два контура терморасширяющегося уплотнителя, один клеится на дверную коробку, второй – по периметру дверного полотна. Оба контура расположены в зазоре между коробкой и полотном.
    Вторая доработка заключается в том, что для снижения теплопроводности дверного полотна, внутри него расположены 2 слоя ГВЛ.
    ...
    Глазка быть не должно.
    Понятно.
    Вот образец серьезного подхода к проблеме, а то я где-то видел на китайскую дверь сертификат...
    Люди посмотрят и поймут, как должна быть сконструирована противопожарная дверь.
    С уважением, Пётр

  6. #6
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    актуально.. недавно в одном подъезде видел результаты поджога стальной двери, отделка из дерьмантина, наличник - планочки всякие.. фуфелок всякий.. получше.. БЫЛА.. и не только.. зрелище, весёлое.. .. если б соседи вовремя дверь не потушили.. из замочков ельборчик да кале.., что последний точно б того.. если б посерьёзнее чего случилось..
    вообще, удивляюсь, как соседи не задохнулись.. ведь, как говорят, полыхало прилично.. кожзам +поролон..да и вонь недели 3 уже до конца не выветрилась..
    с уважением

  7. #7
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Отделку из дермантина вообще надо запретить как вредную.
    Дрянь всякую на дверь прибивают, а людям потом вдыхать испарения... оно и так газит, а при пожаре - вообще сразу в гроб...
    С уважением, Пётр

  8. #8
    Тарас
    Гость

    По умолчанию 0

    Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?

  9. #9
    R.M.N.
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Тарас
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
    Видимо не правильно вы поняли сообщение. Это одна и та же дверь, просто были
    проведены сертификационные испытания противопожарных свойств дверей Н-7 и Н-7М
    Т.е. эти модели дверей
    не только обладают взломостойкими свойствами, соответствующими I и II классам защиты от взлома, но и защитят жилище (и его обитателей) от пожара в течение 45 минут.

  10. #10
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Тарас
    Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
    Я тоже понял так, что они все будут одновременно и противопожарными.
    Только глазок не надо ставить.
    С уважением, Пётр

  11. #11
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    ну да, глазок - готовая дыра в двери.. а так в темноте от его пользы нет.. а видеокамера - получше будет.. и в темноте ик. подсветка.. нормально.. да и можно смело 2-3 камеры подключить по помещениям.. перед холлом,, в холле.. на чёрном входе.. у мусоропровода..
    с уважением

  12. #12
    R.M.N.
    Гость

    По умолчанию 0

    Дык затрат намного больше будет....не все же могут раскошелиться на такую дверь ,да еще и камеры подключить

  13. #13
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Тарас
    Очень хорошее предложение. Безопасности мало не бывает! Это не я придумал
    А что с ценой за это удовольствие? Какую теперь дверь заказывать Н-7, или Н-7 противопожарную, или они теперь все будут с такими прибамбасами?
    Поясню. С 15 апреля все двери Н-7 и Н-7М по умолчанию будут дорабатываться в противопожарном плане. Срок 2 недели необходим для доведения информации до партнеров завода и, самое главное, для того, чтобы у них было время для обучения персонала. Двери действительно подорожают, но незначительно. Если заказчики не хотят дополнительной защиты от пожара, то они могут выбрать двери Н-7 и Н-7М "предыдущей версии". Для этого в заказе замерщик или консультант на выставе должен написать "без доработки". Вот и все. Повторяю, необходимо выполнить только 2 условия: защелка Гардиан Г-301 и отсутствие глазка. Остальная возможность выбора замков не меняется.

  14. #14
    R.M.N.
    Гость

    По умолчанию 0

    Т.е. выходит поправка будет и при заказе нужно будет указывать, например, дверь Н-7 противопожарная (если новую модель) и дверь Н - 7 (если старую модель хотят приобрести).

  15. #15
    Эксперт из команды форума
    Регистрация
    04.03.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,441
    Записей в дневнике
    430

    По умолчанию 0

    это того стоит..
    с уважением

  16. #16
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Павлов В
    Если заказчики не хотят дополнительной защиты от пожара, то они могут выбрать двери Н-7 и Н-7М "предыдущей версии". Для этого в заказе замерщик или консультант на выставе должен написать "без доработки". Вот и все. Повторяю, необходимо выполнить только 2 условия: защелка Гардиан Г-301 и отсутствие глазка. Остальная возможность выбора замков не меняется.
    Спасибо, теперь все ясно.
    Думаю тем, кто действительно хочет защитится от пожара, купить камеру с монитором за 5-7 тысяч рублей дополнительно к двери Н7 не напряжет.
    Стоит оно того.
    С уважением, Пётр

  17. #17
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    В апреле планирую провести еще одну доработку Н-7 и Н-7М. Дело в том, что по полотнам двери получили показатели превышающие EI 60, т.е полотна "продержались" больше часа. "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем. Думаю, что час они продержаться.

  18. #18
    Администратор
    Регистрация
    03.03.2007
    Сообщений
    5,449

    По умолчанию 0

    Цитата Сообщение от Павлов В
    "Слабым звеном" оказались дверные коробки, слишком большая теплопроводность! Сделаем двери с "пожароустойчивым" (или "противопожарным", пока не решил как назвать) наличником и снова испытаем.
    Что-то типа терморазрыва, как в металлических теплых окнах?
    С уважением, Пётр

  19. #19
    Павлов В
    Гость

    По умолчанию 0

    Да, что-то похожее. Во всяком случае принцип. Сделать вставку из материала плохо проводящего тепло.

  20. #20
    R.M.N.
    Гость

    По умолчанию 0

    Прямо спортивный интерес....Выходит нужно совсем немножко подождать и будет дверь на все случаи жизни