На бескрайних просторах рунета можно порой встретить порой самый противоречивый и интересный материал, так на примере Комсомольской правды можно увидеть
КП» выяснила, как можно защитить жилье от домушников
Георгий ТУЗ — 22.08.2011
http://stav.kp.ru/daily/25739.5/2728524/
Ставропольцы, устав от нескончаемых рабочих будней, с приходом теплых летних деньков покидают душные города. Одни отправляются на отдых, другие на дачи, оставляя свои дома и квартиры без присмотра. А вот работникам отмычки и лома не до отпусков - у них разгар работы.
ПОПУЛЯРНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Квартирные кражи на Ставрополье весьма распространенное преступление. По данным краевого управления вневедомственной охраны (УВО), на сегодня это 34,8% от общего количества. За последнее полугодие в крае зарегистрировано свыше 17000 преступлений, из них более 6000 - кражи, из квартир - больше тысячи. Выходит, каждое 17-е преступление на Ставрополье - квартирная кража. А летом их число заметно увеличивается.
- Квартирные кражи в основном совершаются с десяти утра и до обеда. В большинстве районов края - в будни, когда значительная часть населения находится на работе. Однако летом наблюдается рост квартирных краж в ночное время с пятницы по воскресенье, - рассказала нам Анна Пинчукова, инспектор УВО ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ТРИ ВИДА ДОМУШНИКОВ
Большинство домушников тщательно избегают встречи с хозяином жилья. Такие воры, как правило, долго звонят вдом перед тем, как начать его взламывать. И если дома кто-то есть (даже ребенок или беспомощный старик), уйдут. Однажды взломщики долго звонили в квартиру, а в ней в это время находилась лишь глуховатая пенсионерка (родственница хозяина, оставшаяся присматривать за жильем), которой немалых трудов стоило добраться до двери. Преступники, подумав, что дома никого нет, уже начали было взламывать замок. Но неожиданно услышали вопрос старушки, доковылявшей наконец до двери: «Кто там?!». Домушники тут же «сделали ноги».
Но есть и более дерзкие воры. По словам сотрудников УВО, иногда преступники не дожидаются, пока квартира опустеет - напротив, они у двери поджидают возвращающегося домой хозяина, чтобы тот под угрозой оружия открыл дверь собственным ключом. Или, еще хуже - нападают на человека, когда тот уже возле квартиры достает ключи.
Но самые отмороженные домушники - это те, кто ломится в квартиру, оглушает хозяина и забирает все, что приглянулось. Против таких, опять-таки, помогут и прочная дверь, и сигнализация, но главное - самим не открывать дверь, не поддаваться на обман. Если вас вежливо просят открыть дверь, а вы никого не ждете, воспользуйтесь таким элементарным средством безопасности, как глазок. И не стесняйтесь при малейшей угрозе вызвать полицию.
БЫЛ СЛУЧАЙ...
В практике правоохранителей было немало колоритных случаев квартирных краж. Как порой только не изощряются любители чужого добра - просто диву даешься. А порой и хозяева имущества ведут себя нестандартно.
Как-то раз в Ставрополе группа полицейских выехала на место, где сработала охраннопожарная сигнализация. Прибыв, сотрудники обнаружили разбитое окно. Помещение немедленно было блокировано. Воришку нашли под пледом на кровати - хитрец задумал прикинуться хозяином, но полицейских ему провести не удалось. В Пятигорске в один из частных домов ворвался молодой человек и, угрожая каким-то предметом (ножом, судя по всему),стал требовать от хозяйки деньги и ценности.
Однако та не растерялась - быстро вбежала на второй этаж дома и закрылась в одной из комнат. Не теряя времени, бойкая женщина сиганула из окна
и, успешно приземлившись, прибежала в полицию. Прибывший наряд быстренько задержал злоумышленника. В Георгиевске девушка, возвращаясь в свое общежитие, заметила, что со второго этажа из форточки ее комнаты пытается выбраться неизвестный гражданин. Хозяйка, конечно, сразу же сообщила об этом куда надо. Увидев сотрудников вневедомственной охраны, прибывших через несколько минут, вор перепугался, через балкон перелез на третий этаж и спрятался, пардон, в туалете. На что он надеялся, непонятно - сотрудники нашли его там моментально.
Диапазон цен на замки весьма широк. Сувальдные устройства могут стоить от 200 до 9000 рублей, а цилиндровые - от 50 до 12000 рэ. Но самые дешевые замки практически никакой защиты, естественно, не дают. Цена приличных механизмов стартует с отметки 1000 рублей для сувальдных и 1500 для цилиндровых. И не стоит забывать, что чем дороже замок, тем он, соответственно, надежнее.
СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
По просьбе «КП» Алек Ахмадуллин, директор ставропольской фирмы по продаже замков, подсказывает, какой замок лучше выбрать.
Наиболее распространенные замки, которые стоят на дверях у большинства горожан, - это врезные цилиндровые. В таких замках в качестве привода засова используется цилиндр, который может быть повернут только тогда, когда в скважину внутри цилиндра вставлен «свой ключ». Этот механизм (сердечник, или «личинка») обычно устанавливается в стандартный корпус, благодаря чему личинки разных производителей формата DIN (Немецкий институт постандартизации) взаимозаменяемы.
Такие замки достаточно надежны.
Одним замком можно не ограничиваться.
Разумно установить два механизма разных типов - сувальдный и цилиндровый. Принципы их взлома абсолютно разные, и вору придется быть экспертом в обеих этих областях. Ну и на отпирание двух замков у взломщика уйдет больше времени.Однако и это все не панацея. Раньше считалось, что перфорированные цилиндры (или «лазерные» личинки) обеспечивали хорошую защиту от вскрытия отмычками, и достаточно было лишь защитить его броненакладкой, чтобы не волноваться за свое имущество. Но сейчас данная категория запорных устройств попала в зону особого риска. Произошло это в связи с появлением недорогого инструмента по вскрытию цилиндров в Китае и доступностью его в России. Этот инструмент не предполагает длительных тренировок, для того чтобы вскрыть обычный перфорированный цилиндр. Метод вскрытия, о котором идет речь, называется «самоимпрессией».
Вот как это происходит: в цилиндр вставляется заранее подготовленная отмычка со специальной фольгой, ею совершаются вращательные движения, и через 20 - 30 секунд цилиндр открывается этим приспособлением как родным ключом! Отмычка, используя естественные зазоры в цилиндре, за короткое время превращается в «свой ключ» к замку. Данный способ практически бесшумный и, соответственно, наиболее опасен. Фактически это «чума» для несложных перфорированных цилиндров, которыми так много людей защищают свои жилища.
Как же обезопасить свои замки от этого нового метода взлома?
- Устанавливайте цилиндры, которые не подвержены самоимпрессии и которые имеют две системы запирания - пиновую и балансную (например, «Магнум Супериор»)
- Цилиндр должен быть с защитой от перелома, то есть со вставкой из высокопрочной стали по винту крепления или иметь защиту, путем ослабления (например, «Мауер Гард Миллениум», тот же «Магнум Супериор»)
- По возможности, устанавливайте на замки бронепластины и броненакладки.
_______________________________________________
с другой стороны есть материалы испытаний замков, которые проводились на представленных в широкой продаже:
Открываем замки ABLOY, MOTTURA, МЕТТЭМ, ПРОСАМ свертышем
Данный тест был проведен "Союзом производителей и сервисных служб замочно-скобяных изделий".
Для проведения теста на устойчивость к взлому при помощи воровского приспособления, именуемого "свертыш", были взяты замки, приведенные в Таблице 1. Последовательность замков выбрана в порядке убывания их стоимости.
Таблица 1.
Наименование замка,
артикул
Производитель
Ориентировочная цена в СПб, руб
Abloy SL900 фирма Abloy OY, Финляндия , цена - 4500 руб
Mottura 52.571 фирма MOTTURA, Италия , цена - 1798 руб
Герион-ЭТАЛОН НПО "Герион", Московская обл., г. Железнодорожный, Россия , цена - 480 руб
ELP ЗНВС-1 завод "Электроприбор", г. Казань,
Татарстан, Россия , цена 438 руб
Меттэм 3ВСП-05 ЗАО "МЕТТЭМ", г. Балашиха
Московской области, Россия , цена - 437 руб.
Kerberos арт. 111.11.303 завод "Замочно-скобяных изделий",
г. Санкт-Петербург, Россия 410
ПРО-САМ ЗВ-8К ЗАО "ПРО-САМ", г. Рязань, Россия , цена - 383 руб
Весь процесс тестирования фиксировался при помощи фото и видео протоколов:
Фото 1. Вид "усовершенствованного" ворами приспособления "свертыш", которым и проверялись замки на устойчивость к данному виду взлома. Красной стрелкой показано отличие от предыдущих версий - хвостовик диаметром равным диаметру стержня ключа, используемый как ось вращения "свертыша".
Данное "усовершенствование" было обнаружено у свертыша, изъятого при осмотре места происшествия по факту квартирной кражи (уголовное дело №345187), что лишний раз доказывает инженерный и исследовательский подход воровского мира к изучению рекламируемых замков и разработке новых воровских приспособлений для совершения краж.
Проще говоря, воры не читают рекламные слоганы и не верят слепо корыстным советчикам, а на каждое изменение конструкции, производителем замков, улучшающее их взломостойкость, вносят свои "инженерные новшества" и совершенствуют свои способы кражи.
Тесты.
Замок ABLOY SL900.
Замок интересен тем, что это первый опыт фирмы Аблой в разработке сувальдного замка, он недавно появился на прилавках города. Поэтому в целях ознакомления рассмотрим данный замок подробнее других.
Врезной замок с двухсторонним расположением сувальд. Секретность замка обеспечивают 8 сувальд, заявленное количество кодовых комбинаций более 1000000. Выдержки из инструкции к замку: "Замок повышенной надежности ABLOY SL900/SL901 предусмотрен для использования в дополнение к обычному замку ... Замок изготовлен из стальной конструкции и благодаря этому очень прочный. ... Укрепляющие дверь накладки для ключей ABLOY 960, закрепляемые насквозь через дверь, состоят из устойчивых к сверлению стальных нижних планок и изготовленных из латуни декоративных наружных планок".
Дверные фирмы и некоторые слесаря установщики замков, хорошо зная чего стоят все "якобы броненакладки и бронезащиты" от Чизы и Моттуры, стали активно рекомендовать данный замок как панацею от воров, предлагая его за 4500 руб, не забывая при этом оставить себе почти половину цены, не считая денег за установку самого замка (10% от его стоимости). Очевидно, что чем дороже замок, тем дороже и его установка. Поэтому продавать и устанавливать выгодно только дорогие замки.
Замок ABLOY SL900, внешний вид. В комплект поставки также входят декоративные накладки
Вид накладок. Слева на фото "устойчивая к сверлению стальная нижняя планка", изготовленная из порошковой стали, справа - латунная, покрытая никелем. Продавцы этого замка по незнанию или с целью ввести покупателя в заблуждение, говорят что это "бронезащита" от Аблой. Это не так. Их назначение иное, первой - технологическое, крепление замка, второй - декоративное с наружной стороны двери.
Но ведь и сам производитель заявляет, что накладки "состоят из устойчивых к сверлению стальных нижних планок". Или на заводе Аблой не было дрели, чтобы проверить их реальную устойчивость к сверлению, либо это явный обман покупателя.
К счастью, у нас дрель была. Толщина накладки 4 мм, твердость 30 HRC, что соответствует твердости обычной стальной пластины. Время сверления декоративной пластины и "устойчивой к сверлению стальной нижней планки" составило 19 секунд обычным сверлом,
Просверленное обычным сверлом отверстие в "защитной" планке, менее, чем за 19 секунд.
Таким образом, экспериментально доказано, что ни какой защиты замка данная планка не обеспечивает.
Вид крышки короба замка с увеличенным отверстием под свертыш (отметка 1), отверстие в "защитной пластине" (отметка 2). Такое большое отверстие ромбовидной формы в "защитной пластине", непонятно зачем, сделал производитель. Такое огромное отверстие позволяет свободно проникнуть свертышу внутрь.
При проведении теста, отверстие скважины для ключа увеличивалось под размеры свертыша обычным сверлом. Толщина крышки короба замка 1 мм, расширить отверстие в таком корпусе можно обыкновенной отверткой и не используя дрель, что и делают воры. Отверстие в "якобы защитной" пластине достаточно большое, чтобы вставить свертыш, расширять его не надо, об этом позаботился производитель. Тесты показали, что "защитная пластина" толщиной всего 0,5 мм и твердостью 60 HRC, очень хрупкая и ломается при ударе по ней керном,
разобранный замок после отпирания его свертышем. Красными стрелками отмечены: 1 - место крепления стойки хвостовика засова; 2 - сломанная стойка хвостовика засова. Стока сломалась с двух сторон хвостовика
Замок MOTTURA 52.571.
Вид замка MOTTURA 52.571.
Вид крышки короба замка MOTTURA 52.571, красной стрелкой показано расширенная под свертыш скважина для ключа. Скважина расширялась обычным сверлом диаметром 8 мм, а затем отверткой.
Толщина крышки короба 2 мм, однако это не мешает увеличивать отверстие разверткой, клином или обычной отверткой. Ввод свертыша в механизм замка возможен лишь при расширении (увеличении) отверстия скважины для ключа. Изготовление крышки короба из металла толщиной более 2 мм, заставляет вора применять более дорогостоящий и громоздкий инструмент (сверла, дрели, мощные развертки), а применение термообработанных пластин не менее 4 мм толщиной, заставляет вора вообще отказаться от данного способа взлома.
ид стойки ригеля, сломанной при отпирании замка свертышем.
На фото видна зернистая структура металла стойки в месте перелома, что свидетельствует о том, что она изготовлена из порошка. Стойка квадратная 5х5 мм. Само изготовление стойки из порошка уже делает ее достаточно хрупкой, но она в нижней части (место крепления в хвостовике) еще и заужена на 1 мм, что дополнительно ее ослабило.
Таким образом, усилие срезания стойки хвостовика засова ни как не рассчитано инженерами производителями замка, не знакомыми с воровским способом взлома, применяемого русскими ворами, а отверстия на пятке и зубьях хвостовика засова лишь имитация защиты, призванная обмануть покупателя и не более.
Замок был отперт свертышем за 5 минут 49 секунд
http://www.kriminalist.com/video/mottura_sv.mpg
Замок Герион-ЭТАЛОН.
Врезной замок с двусторонним расположением сувальд. Секретность замка обеспечивают 8 сувальд. Шаг нарезки секрета ключа 1 мм, 6 глубин. Зазор между стойкой и выступами сувальд 1,3 мм. Ключ имеет диагональную симметрию. Таким образом, теоретическое количество секретов замка составляет 68=1679616, на порядок меньше обещанного.
Вид механизма замка после отпирания его свертышем.
Увеличенное изображение гребенки хвостовика засова после отпирания свертышем. Красными стрелками отмечено: 1 - погнутая стойка ригеля; 2-5 - согнутые зубья хвостовика засова.
зуб хвостовика засова, отмеченный цифрой 5, из-за "текучести" металла смялся и оперся на зуб, отмеченный цифрой 4, характерная картина для гребенки, где не ослаблены зубья.
Стойка "сырая" ,размеры 4х4 мм, опрессовка стойки некачественная
Если бы замок проходил реальную сертификацию, то он не получил бы и 2 класса, т.к. тест на взломостойкость показал, что замок отпирается свертышем за 4 мин. 39 сек.
Замок был отперт свертышем за 4 минут 39 секунд
Замок ELP ЗНВС-1.
Накладной замок с односторонним расположением сувальд. Секретность замка обеспечивают 6 сувальд.
ид стойки ригеля, сломанной при отпирании замка свертышем. Красной стрелкой показано место перелома.
Ситуация как и Моттуры, стойка, вероятно, сделана из порошка (на сломе видна зернистая структура металла), квадратная 5х5 мм, в месте крепления с хвостовиком засова заужена на 2 мм, пятка хвостовика засова не ослаблена и пакет сувальд расположен с одной стороны - все это способствует отпиранию замка свертышем.
Замок был отперт свертышем за 5 минут 15 секунд,
Замок Меттэм 3ВСП-05.
Из инструкции к замку "1.1 Замок врезной сувальдный ЗВСП повышенной секретности с усиленным засовом предназначен для запирания металлических и ли деревянных дверей, применяемых в жилых и общественных зданиях. 1.3 Замок сертифицирован по 3 классу ГОСТ 5089-2003".
Число секретов замка производитель в инструкции указывает 500 000. Произведем необходимые замеры и расчеты теоретического количества секретов замка. Замок с односторонним расположением сувальд. Секретность замка обеспечивают 5 сувальд. Ключ не симметричный. Ключ имеет 6 глубин нарезки секретов с шагом 1 мм. Зазор между стойкой хвостовика засова и выступами сувальд от 0,5 до 1,15 мм. Таким образом, расчетное количество секретов будет 65х2=60466176.
Не могу не напомнить, что самые популярные у воров замки - Меттэм. Они их взламывают по городу десятками за день. В связи с этим мною и была написана более двух лет назад статья, где я осветил данную проблему. На сегодняшний день проблема эта не решена производителем.
Замок был отперт свертышем за 5 минут 15 секунд
http://www.kriminalist.com/video/elp_sv.mpg
Замок Kerberos арт. 111.11.303.
Замок Kerberos арт. 111.11.303.
Вид замка после попытки отпирания его свертышем со снятой крышкой короба. На фото видно, что ригели были сдвинуты свертышем лишь на два полуоборота, т.е. замок не был отперт.
Увеличенное изображение пакета сувальд, после попытки отпирания замка свертышем.
Красной стрелкой отмечен погнутый стойкой выступ сувальды. Наличие ложных пазов на кодовом выступе сувальды ослабили ее и позволили согнуть свертышем. При этом стойка не согнулась, т.к. изготовлена из качественной стали и имеет квадратную форму размерами 5х5 мм.
Тест показал, что при закрытом замке на четыре полуоборота ключа (как и рекомендовано производителем) и без использования какой либо защиты в виде пластины из стали Ц85, патентованной защиты KERBEROS против свертыша или от производителя дверей, взлом замка свертышем не возможен.
Но по рекомендации "Союза производителей и сервисных служб замочно-скобяных изделий", инженеры завода Керберос усовершенствовали конструкцию хвостовика, ослабив последний зуб хвостовика засова, на который и приходится первое усилие свертыша при закрытом замке на четыре полуоборота ключа.
Вид замка после попытки отпереть его свертышем. Замок отперт не был.
Замок "Про-Сам" 3В8-8К.
Из инструкции к замку "1.1 Замок врезной 8-сувальдный ЗВ8-8К кл.2 ГОСТ 5089-97, предназначен для установки в двери квартир, ..., рекомендуется для обеспечения повышенных требований к безопасности. 1.2 Имеет сертификат соответствия, гарантию высокого качества, аттестован МВД РФ".
Все это громкие слова для неосведомленного потребителя. Про то, что ГОСТ 5089-97 не действует уже несколько лет я писал выше. Сам производитель указывает 2 класс замка. В ГОСТ 5089-2003 "п. 4.4 Замки и механизмы цилиндровые подразделяются на классы в зависимости от показателей прочности ..." Классы с рекомендуемой областью применения приведены в Таблице 1 ГОСТа, где сказано, что 2 класс имеет нормальные охранные свойства и служит для запирания входных дверей в квартиры, офисы и другие помещения. 2 класс замков ГОСТ не рекомендует устанавливать на металлические двери. А обеспечить повышенные требования безопасности могут лишь замки 3 класса (повышенные охранные свойства) и 4 класса (высокие охранные свойства). Это надо знать и помнить при выборе замка.
Из инструкции к замку "1.3 Замок имеет следующие свойства:
- все детали выполнены из высокопрочных сталей. Ключи и сувальды изготовлены из прочной стали ...
- обладает высокой секретностью, имеет более 1000000 неповторяющихся вариантов ключей.
- имеет повышенные охранные свойства. Узкая замочная скважина для ключа не позволяет свободно орудовать в ней отмычкой."
Вот такой вот набор слов. Специалисту сразу видно, что производитель замка, если конечно он сам верит в то, что написано в инструкции, ни чего не знает о криминальных методах взлома замков.
Насколько прочна сталь сувальд видно на фото 63 и 64. Что касается количества секретов, то я думаю, производитель и не знает как их подсчитать, иначе не написал бы более 1000000, а написал бы что замок имеет конкретное количество кодовых комбинаций.
Вид замка после отпирания свертышем со снятой крышкой короба.
Замок был отперт свертышем за 5 минут 15 секунд, http://www.kriminalist.com/video/elp_sv.mpg
ну а дорогие цилиндровые механизмы секретности вскрываются как с защитами и без вот как на данном примере:
http://www.kriminalist.com/video/elp_sv.mpg
......... итог - цена изделия не гарантирует высоких защитных свойств
Оценить эту статью